J'insiste sur l'importance de la longueur : avec le simulateur (dont j'ai modifié le lien car j'avais copié le lien du résultat du calcul et ça ne marchait pas), je trouve, avec les paramètres que j'ai choisis et un courant de 20 A, du 6 mm2 pour 25 mètres de câble et du 2,5 mm2 pour 12 mètres.
Cet écart énorme s'explique par le fait que les sections ne sont pas très nombreuses (celle juste au dessous de 6 étant insuffisante pour 25 m). Le 6 mm2 est surdimensionné (il admet 47 A dans les conditions que j'ai mises, alors que le 2,5 admet 27 A), mais il n'y a rien en dessous qui convient apparemment
On peut prendre cos Phi = 1 (c'est celui que je constate quand je recharge mon PHEV), et j'ai choisi une chute de tension maxi de 2%, et des conduits dans un vide de construction, avec T° ambiante de 30 °C. Je n'ai pas touché aux autres paramètres proposés.
Cet écart énorme s'explique par le fait que les sections ne sont pas très nombreuses (celle juste au dessous de 6 étant insuffisante pour 25 m). Le 6 mm2 est surdimensionné (il admet 47 A dans les conditions que j'ai mises, alors que le 2,5 admet 27 A), mais il n'y a rien en dessous qui convient apparemment
On peut prendre cos Phi = 1 (c'est celui que je constate quand je recharge mon PHEV), et j'ai choisi une chute de tension maxi de 2%, et des conduits dans un vide de construction, avec T° ambiante de 30 °C. Je n'ai pas touché aux autres paramètres proposés.